Refrigeranti per il retrofit

 

Igloo

Nell'igloo di Fred puoi trovare anche

 

Fluidi puri, miscele drop-in e definitive per riconvertire i circuiti

     
 

R1234yf - R1234ze - R410A - R404A - R32 - R454A - drop in - sostituzione - conversione - fluidi puri - miscele - CFC - HCFC - HFC

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dismissione dei CFC e degli HCFC ha obbligato alla ricerca di nuovi refrigeranti.

Tranne che per l'R134a e, in misura minore, l'R32, gli HFC non trovano larga applicazione come fluidi puri.
A loro volta gli HFC devono essere sostituiti dato che il loro consumo in Europa deve drasticamente diminuire entro il 2030. Per la loro sostituzione esiste la possibilità di usare alcuni HFO (puri come l'R1234yf, l'R1234ze o all'interno di miscele) oppure refrigeranti naturali come l'anidride carbonica, l'ammoniaca o gli idrocarburi.

 

 

Quando è possibile il retrofit

 

Bisogna ricordare che il retrofit è un'operazione possibile solo quando il nuovo refrigerante ha le stesse caratteristiche di infiammabilità del refrigerante che va a sostituire. Per esempio non si può fare il retrofit dell'R410A (classe di sicurezza A1, non infiammabile) con R32 (classe di sicurezza A2L, leggermente infiammabile) o dell'R404A (A1, non infiammabile) con R454A (A2L, leggermente infiammabile) o propano (A3, infiammabile).

 

 

Retrofit vs conversione

 

In quei casi in cui si vuole passare da un refrigerante non infiammabile ad uno infiammabile o leggermente infiammabile non si parla più di retrofit del circuito ma di conversione: il circuito va riprogettato, soprattutto per quanto riguarda i suoi componenti elettrici.

 

 

Retrofit & drop-in

 

L'operazione di retrofit può essere eseguita con un refrigerante che non richiede altre modifiche al circuito se non la sola sostituzione del refrigerante stesso. Quindi non è necessario sostituire l'olio del compressore o apportare significative variazioni alla regolazione ed al funzionamento dei componenti elettrici e frigoriferi.
Un refrigerante che sostituisce così bene un vecchio tipo di refrigerante si definisce drop-in. Il retrofit con un drop-in è l'operazione di sostituzione più agevole e veloce che esiste.

 

 

Refrigeranti utilizzabili
per il retrofit o la conversione

 

La seguente tabella riporta le varie possibilità di retrofit o conversione dei vecchi e nuovi refrigeranti d'uso più comune che sono stati già eliminati o che sono destinati all'eliminazione

 

Miscele di refrigeranti

Problemi
ambientali

Lubrificanti

Composizione dei refrigeranti
di natura chimica

Refrigeranti del futuro

Sostituti dell'R22

 


Refrigerante Nome commerciale Sostituisce Tipo di impianti Olio Trans/Def
R134a R12 ref. domestica,
ref. commerciale e industriale TN,
chiller (grandi potenze)
POE def
R22 condizionamento veicoli PAG def
R23 R13 bassissime temperature POE def
R1233zd Solstice zd R123 chiller centrifughi POE def
R1234yf Opteon YF - Solstice yf R134a condizionamento veicoli PAG, POE def
R1234ze Solstice ze R134a chiller POE def
R401B Suva MP66 - Genetron MP66 R12 ref. commerciale minerale,
AB
trans
R402B Suva HP81 R502 ref. commerciale minerale,
AB
trans
R404A ForaneFX70 - SuvaHP62 - Klea404A - Genetron404A - Isceon404A - MeforexM55 - Frigen404A- Solkane404A R502 ref. commerciale e industriale, fabbricatori di ghiaccio, trasporti POE def
R407A Forane 407A R502 ref. commerciale POE def
R407C Suva9000 - Klea407C - Forane407C - Genetron407C - Isceon407C - Reclin MX3 - Meforex95 - Solkane 407C R22 condizionamento residenziale e commerciale,chiller (evaporatori non allagati), pompe di calore POE def
R407D Ineos407D R22
R12,R500
condizionamento
trasporti refrigerati
POE def.
R407F Genetron Performax R404A, R507A, R22 ref. commerciale BT e TN POE def.
R407H R404A, R507A ref. commerciale POE trans
R408A ForaneFX10 - Suva408A - Arcton408A R502 ref. commerciale minerale,
AB
trans
R409A ForaneFX56 - Genetron409A - Klea409A - Suva409A - Solkane 409A R12 ref. commerciale minerale,
AB
trans
R409B Forane FX57 R12 ref. commerciale minerale,
AB
trans
R410A Klea410A - GenetronAZ20 - MeforexM98 - Suva9100 - Forane410A - Solkane410A R22 condizionamento residenziale e commerciale, chiller (piccole potenze), pompe di calore, deumidificatori,  refrigerazione TN POE def
R413A IsceonMO49 R12
R401A
R409A
condizionamento veicoli
refrigerazione domestica
minerale,
AB, POE
def
R417A Isceon MO59 - Nu22 R22 condizionamento residenziale e commerciale, refrigerazione commerciale TN minerale,
AB, POE
def
R419A Forane FX90 R22 condizionamento residenziale e commerciale minerale def
R422A Isceon MO79 R22
R502
R402A
R403B
R408A
ref.commerciale BT
(sostituire VET)
minerale
AB, POE
def
R422D Isceon MO29 - Genetron 422D R22 chiller, condizionamento commerciale e  residenziale, refrigerazione TN minerale
AB
POE
def
R423A Isceon 39TC R12 compressori centrifughi minerale
AB, POE
def
R427A Forane FX100 R22 chiller, condizionamento residenziale e commerciale, pompe di calore,  refrigerazione commerciale e industriale, trasporti POE def
R428A RS52 R22
R502
ref. commerciale BT minerale def
R437A Isceon MO49 Plus R12 condizionamento veicoli, ref. domestica, ref. commerciale TN minerale def
R438A Isceon MO99 R22 chiller,refrigerazione BT minerale,
AB, POE
def
R444A AC-5 R134a condizionamento veicoli POE, PAG def
R444B R22 condizionatori split POE def
R445A AC-6 R134a condizionamento veicoli POE,PAG def
R448A Solstice N40 R404A
R507A
refrigerazione BT POE def
R449A Opteon XP40 R404A
R507A
refrigerazione BT e TN POE def
R450A Solstice N13 R134a TN, chiller POE def
R452A Opteon XP44 R404A refrigerazione BT, TN; trasporti refrigerati POE def
R452B Opteon XL55 R410A climatizzatori split POE def
R454A Opteon XL40 R404A,R507A,R407A,R407F refrigerazione commerciale POE def
R454B Opteon XL2041 R410A condizionamento POE def
R454C Opteon XL20 R404A, R22, 407C refrigerazione commerciale POE def
R455A Solstice L40X R404A refrigerazione BT, TN POE def
R507 MeforexM57 - Suva507 - Forane507 - Isceon507 - Solkane507 - GenetronAZ50 R502 ref. commerciale e industriale, trasporti POE def
R508B Suva95 - Forane508B R13 - R503 BBT POE def
R513A Opteon XP10 R134a TN, chiller POE def
R514A Opteon XP30 R123 chiller centrifughi POE def
--- Isceon MO89 R13B1 ref. BBT minerale,
AB, POE
def
   

 

 

 

   

© www. interfred .it - Il portale del freddo - Tutti i diritti riservati

Refrigeranti per il retrofit

Ultimo accesso: 23/10/2019 ore 17:17:09

Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata

ID pagina: 080- A134

Visite odierne: 6

 

W3C

Data creazione: 29/03/2002

+25000 visite Visite totali: 33174

Ultimo aggiornamento: 18/01/2019

                                                                   
 

Visite pagina

2002

238

2003

1739

2004

3283

2005

5822

2006

8659

2007

10062

2008

13591

2009

17283

2010

18989

2011

20598

2012

22478

2013

23968

2014

25007

2015

26110

2016

27600

2017

29289

 

2018

31286

2019

33174

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033