Le caratteristiche dei possibili refrigeranti sostitutivi

 
     

 

 

 

 

 

In vista del divieto assoluto di utilizzo dell'R22, sancito dal Regolamento Europeo 1005/09, sono molte le proposte di fluidi alternativi destinate a sostituire questo HCFC.

Tra le tante possibilità, sembra che R134a, R407C e R410A abbiano incontrato i maggiori favori già da qualche tempo.
In particolare l'R407C risulta più idoneo per l'utilizzo nei medesimi impianti funzionanti a R22 mentre l'R410A necessita, date le sue più elevate pressioni, della riprogettazione dei circuiti frigoriferi.

Nel settore della climatizzazione residenziale (split-system) la soluzione definitiva per sostituire l'R22 è caduta sull'R410A.

Il mercato propone diversi tipi di miscele, idonee a sostituire l'R22 a seconda del tipo di applicazione e dei componenti frigoriferi usati.

L'R134a è un HFC puro, idoneo a rimpiazzare l'R22 nel condizionamento dei veicoli, cioè ad alte temperature di evaporazione.

L'R407C è una miscela zeotropa ternaria di HFC  (R32/R125/R134a, composizione: 23/25/52). Va abbinata con un olio di tipo sintetico e richiede una carica sempre liquida.

L'R410A è una miscela binaria quasi azeotropa di HFC (R32/R125, composizione: 50/50). Va abbinata con un olio sintetico. Lavora con pressioni piuttosto elevate. Si può caricare anche in fase gassosa.

L'R417A è una miscela zeotropa ternaria di HFC e HC (R125/R134a/R600, composizione: 47/50/3) che, contenendo butano, permette l'utilizzo di olio minerale.

L'R419A è una miscela ternaria zeotropa composta da R125, R134a, E170 (77/19/4). Contenendo etere dimetilico E170 (che è un composto organico) anch'essa può essere utilizzata con oli minerali o alchilbenzenici.

L'R422A è una miscela ternaria quasi azeotropa composta da R125, R134a e R600a (composizione 85/12/3) che sostituisce l'R22 e l'R502 in refrigerazione commerciale alle basse temperature. Nell'operazione di retrofit è necessario sostituire il dispositivo di espansione, mentre l'olio non va cambiato. La carica va fatta in forma liquida. L'R422A risulta avere una capacità frigorifera maggiore fino al 15% rispetto all'R22 e presenta temperature di mandata significativamente inferiori, fatto che può portare ad una maggiore durata del compressore.

L'R422D è una miscela ternaria zeotropa composta da R125, R134a e R600a (composizione 65/32/3) che sostituisce l'R22 nei grossi impianti di condizionamento, nei chiller e nella refrigerazione non a bassa temperatura. Lavora con olio minerale.

L'R428A è una miscela quasi azeotropa adatta a sostituire l'R22 alle basse temperature in refrigerazione commerciale. Rispetto ad esso presenta una capacità frigorifera migliore ed ha una temperatura di mandata inferiore. Può lavorare con olio minerale.

L'R438A è una miscela  formata da 5 componenti (R32/R134a/R125/R600/R601a, composizione:  8/44/45/2/1) in grado di sostituire l'R22 nei chiller in cui la valvola d'espansione sia stata dimensionata in maniera strettamente sufficiente alla capacità richiesta. Esso è stato progettato in modo da avere caratteristiche termo-fisiche simili all'R22 in modo tale che pressioni, temperature di lavoro, set-point dell'impianto e dispositivo d'espansione possano rimanere invariati nell'operazione di retrofit. La capacità frigorifera e l'efficienza energetica sono comparabili a quelle dell'R22. La temperatura di mandata è inferiore a quella dell'R22.
 

 

 
       

© www.interfred.it - Il portale del freddo

ID pagina: 450 - A135

Data creazione: 23/02/2003

Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata

Ultimo aggiornamento: 09/12/2009

Ultimo accesso: 08/09/2010 ore 17.57.00

Tutti i diritti riservati

 

 

Visite dal 23/02/2003: 13776

                                                 

Visite pagina

2003

655

2004

1533

2005

3857

2006

5233

2007

6588

2008

8749

2009

11692

2010

2011

2012

2013

2014