Il cilindro dosatore

 

Nell'igloo di Fred puoi trovare anche

 
   
     
 

Come è fatto,
come funziona
e come si usa

 
     

 

Il cilindro di carica dosatore è lo strumento che permette di eseguire la carica a peso di un impianto frigorifero.

I suoi componenti principali sono:

  1. un cilindro di metallo che funge da contenitore

  2. un indicatore di livello costituito da un tubo di vetro trasparente resistente alle elevate pressioni

  3. un cilindro trasparente sul quale sono riportate diverse scale in grammi relative a diversi tipi di refrigerante e alle corrispondenti pressioni all’interno del cilindro

  4. due piastre di metallo, dotate di guarnizioni, con  opportuni  forellini e canali di collegamento che mettono in comunicazione il  cilindro contenitore con l’indicatore di livello

  5. un manometro indicante la pressione del refrigerante all’interno del cilindro

  6. un rubinetto di servizio per il carico e lo scarico del refrigerante

  7. una valvola di servizio per lo scarico del refrigerante in forma gassosa

Il principio di funzionamento del cilindro dosatore è il seguente: il refrigerante contenuto nel cilindro di metallo migra nel tubo indicatore trasparente grazie al principio dei vasi comunicanti, permettendo così la visione del livello del refrigerante liquido all’interno del cilindro di carica.
Per determinare l’esatta quantità di refrigerante contenuta nel contenitore è necessario:

  • leggere il valore di pressione mediante l’apposito manometro posto nella parte superiore del cilindro;

  • ruotare il cilindro trasparente fino a far coincidere la scala graduata (disposta verticalmente), relativa al tipo di refrigerante e coincidente con la pressione indicata dal manometro, con l’indicatore di livello.

  • leggere il valore in grammi in corrispondenza del livello che il liquido raggiunge nel tubo indicatore, considerando che ogni tacchetta corrisponde a 25 grammi.

Nel caso in cui non sia visibile il livello di refrigerante nel tubo indicatore non significa che all’interno del cilindro dosatore non vi sia la presenza di quest’ultimo, in quanto esso potrebbe trovarsi in forma gassosa, e quindi non visibile ad occhio nudo. In tal caso è sufficiente porre il contenitore in un ambiente ad una temperatura più bassa favorendo la condensazione del gas e quindi la liquefazione di quest'ultimo. 

Per determinare quale tipo di refrigerante è presente all’interno del cilindro dosatore, nel caso in cui non se ne conoscano le caratteristiche, è possibile procedere nel seguente modo:

  • misurare la temperatura ambiente nel quale si trova il cilindro di carica (possibilmente da un tempo sufficientemente lungo che permetta la stabilizzazione del sistema)

  • determinare sul manometro per quale tipo di refrigerante l’indice del manometro segna una temperatura  uguale al valore della temperatura ambiente.

Pagina 061I008

© www.interfred.it  07 III 2003 - Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata - 6509 visitatori dal 10 V 2007

Visite pagina

2007

1420

2008

3863

2009

6029

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018