Come  sostituire il filtro in rame

 

Igloo

Nell'igloo di Fred puoi trovare anche

 

Posizione, brasatura, collegamento con il capillare

 

 

 

 

Verticale - Obliquo - Flusso refrigerante - Caldo - Brinato - Capillare

 

 

 

 

 

 

 

 

Filtro installato male
Installazione errata
del filtro in rame

 

Per l'installazione del filtro in rame sulla linea del liquido occorre seguire alcune indicazioni.

 

 

Installazione del filtro

 

Se il materiale contenuto nel filtro a granuli e se essi non sono mantenuti pressati da una molla preferibile che il filtro non venga installato orizzontalmente.
La posizione da preferire quella verticale ma, se sussistono problemi di spazio per la sua collocazione, accettabile anche quella obliqua.
Comunque il flusso del refrigerante al suo interno deve essere sempre dall'alto verso il basso. Altrimenti il passaggio del liquido causa di sfregamenti tra i granuli del materiale adsorbente.

 

Inoltre preferibile non installare il filtro vicino a fonti di calore, in modo che la sua temperatura rimanga poco al di sopra di quella ambiente.

 

 

Filtro ostruito

 

Se il filtro risulta molto freddo o addirittura brinato significa che esso ostruito e quindi va sicuramente sostituito.
Se il filtro funziona bene allora l'ingresso e l'uscita del filtro devono essere alla stessa temperatura.

 

 

Filtro e capillare

 

Molte volte l'uscita del filtro viene collegata direttamente al tubo capillare.
Occorre porre attenzione quando si introduce il capillare stesso all'interno del filtro, in modo da non forare la retina che funge da elemento filtrante.
Solitamente la distanza di tale retina dall'imboccatura del filtro di circa 1,5 - 2 cm e pertanto il capillare non va introdotto per una lunghezza maggiore dentro al filtro.
Molta attenzione va fatta anche nella brasatura del filtro con il capillare in quanto, se si eccede con il materiale d'apporto, c' il rischio che esso vada ad ostruire il capillare stesso.

 

 

 

 

 

         
                                                                   