Verifica degli avvolgimenti di un compressore monofase

 

Nell'igloo di Fred puoi trovare anche

 
   
     
 

Procedura per individuare problemi elettrici

 
     

 

In un compressore monofase i due avvolgimenti del motore (marcia e spunto) hanno due valori diversi di resistenza.
L’avvolgimento con la resistenza più bassa è quello di marcia, mentre l’avvolgimento con la resistenza più grande è quello di spunto.

Per verificare se gli avvolgimenti del motore sono buoni è necessario compiere le seguenti misure con il tester:

  • Misurare il valore delle resistenze tra i tre terminali della fusite: nessuno dei tre valori misurati deve risultare infinitamente grande (avvolgimento interrotto o bruciato) o essere prossimo a 0 ohm (avvolgimento in cortocircuito).
    Se gli avvolgimenti sono integri la somma di due delle misure effettuate deve essere uguale al valore della terza misura fatta.

  • Misurare il valore della resistenza tra ciascuno dei tre terminali della fusite ed un punto della carcassa del compressore priva di vernice o di ruggine: il valore trovato deve essere superiore a 10 megaohm. In caso contrario uno dei due avvolgimenti va a massa.
    Comunque se il valore della resistenza è inferiore a 10 megaohm ma superiore a 1 megaohm il compressore può continuare a funzionare senza fare intervenire l'interruttore differenziale. La sua vita lavorativa sarà, comunque, molto breve.

Pagina 064I011

© www.interfred.it  08 III 2003 - Ultimo aggiornamento 21 VII 2004  - Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata - 8708 visitatori dal 02 V 2007

Visite pagina

2007

967

2008

3271

2009

5106

2010

6645

2011

8467

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018