Carica di refrigerante scarsa

 

Nell'igloo di Fred puoi trovare anche

 
   
     
 

Come riconoscere
questo inconveniente

 
     

Questi sono i sintomi più comuni che indicano che la carica di refrigerante dell'impianto è scarsa, o comunque inferiore al dovuto.

Per determinare se l'impianto funziona con una carica insufficiente potrebbe essere sufficiente notare anche solo una parte delle anomalie di seguito descritte.

Comunque, maggiore è il numero di osservazioni eseguite, più alta è la probabilità di formulare una diagnosi corretta.

Sintomi:

  • La temperatura nell'ambiente raffreddato (cella frigorifera, locale climatizzato, ecc.) tende a salire

  • Scarsa potenza frigorifera dell'evaporatore

  • Temperatura di evaporazione bassa o molto bassa (a seconda della quantità di carica che manca)

  • Pressione di evaporazione bassa o molto bassa

  • Pressione di condensazione minore del normale

  • Evaporatore parzialmente brinato (se la temperatura di evaporazione è inferiore a 0 °C)

  • Evaporatore freddo nella parte iniziale e caldo in quella finale

  • Surriscaldamento elevato

  • Linea di aspirazione calda

  • Compressore molto caldo

  • Linea di mandata molto calda

  • Sottoraffreddamento basso

  • Aria in uscita dal condensatore non particolarmente calda

  • Bolle nella spia del liquido

  • Corrente assorbita dal compressore inferiore al normale

  • Il compressore marcia continuamente a causa del mancato intervento del termostato