Avvolgimenti del compressore in cortocircuito

 

Nell'igloo di Fred puoi trovare anche

 
   
     
 

Le cause dell'inconveniente
e le modalità con cui scoprirlo

 
     

Il filo di rame che costituisce gli avvolgimenti di un compressore è verniciato con una speciale sostanza isolante.
Tale sostanza può venire intaccata da particolari sostanze acide che possono venire a formarsi all'interno dell'impianto frigorifero in presenza di umidità e di particolari condizioni di temperatura.

La corrosione di detta vernice porta a scoprire il filo di rame: gli avvolgimenti possono, quindi, venire in contatto proprio in corrispondenza del rame nudo, causando un corto circuito.
Una parte degli avvolgimenti, così, viene cortocircuitata: la corrente elettrica non percorre, in questo modo, gli avvolgimenti in maniera completa ed il compressore ha problemi di funzionamento.

Per determinare il cortocircuito negli avvolgimenti è necessario misurare la loro resistenza.

In un compressore trifase, se un avvolgimento è in cortocircuito avrà una resistenza inferiore a quella degli altri due, che avranno la medesima resistenza.

In un compressore monofase la determinazione del cortocircuito è di più difficile realizzazione, in quanto a priori non si conosce quale dovrebbe essere la resistenza degli avvolgimenti di spunto e di marcia quando integri. In linea di principio di può affermare che per compressori di piccola potenza, la resistenza degli avvolgimenti è di 50-70 ohm, mentre essa si riduce a pochi ohm per compressori di potenza maggiore.

La misura di resistenze non conformi a questi valori può far supporre la presenza di un cortocircuito negli avvolgimenti.
 