Il compressore non si avvia

 

Nell'igloo di Fred puoi trovare anche

 
   
     
 

Una casistica di inconvenienti
ed i possibili rimedi

 
     

 I tipi di guasto piů frequenti che possono verificarsi ad un compressore sono:

Guasto

Causa

Riparazione

Il compressore non si avvia e non emette alcun rumore

Non c'č tensione ai terminali del compressore

Controllare la tensione ai terminali.
Controllare che il relč di avviamento funzioni correttamente

Il fusibile di protezione del compressore č bruciato

Controllare il fusibile

Il protettore termico č guasto

Controllare il protettore termico

Il pressostato di sicurezza č guasto

Controllare i contatti del pressostato

Il termostato antigelo č guasto

Controllare i contatti del termostato

Il flussostato č guasto

Controllare i contatti del flussostato

Il termostato ambiente č guasto o ha la sonda mal posizionata

Controllare i contatti del termostato. Verificare la posizione del bulbo.

Collegamenti elettrici errati o interrotti

Mediante lo schema elettrico dell'installazione verificare la correttezza e l'integritŕ dei collegamenti elettrici

Il compressore cerca di avviarsi, emette un ronzio ma interviene il protettore termico

Insufficiente tensione di alimentazione

Misurare la tensione di alimentazione. Ricercare le eventuali cause.

Il condensatore di avviamento č guasto

Verificare con il tester se il condensatore č integro

I collegamenti elettrici sono errati

Verificare utilizzando lo schema elettrico la correttezza dei collegamenti

L'avvolgimento di avviamento non viene inserito dal relč o č bruciato

Controllare il contatto e la bobina del relč. Verificare la resistenza dell'avvolgimento di avviamento

Nei motori trifase una fase č scollegata

Verificare che tutti e tre i fili di fase siano collegati

La resistenza del carter non č collegata

Verificare il corretto collegamento della resistenza del carter