Sistemi di avviamento del compressore

Collegamento elettrico motore monofase e trifase

Relè di avviamento - Avvolgimento di spunto - Coppia di spunto - Schemi elettrici collegamento compressore - Avviamento stella-triangolo - Avviamento part-winding


Il sistema di avviamento del compressore dipende dal tipo di alimentazione del motore elettrico.

Compressori con motore monofase

Per i motori monofase è necessario avere un avvolgimento ausiliario (avvolgimento di spunto) che può permanere sotto tensione sempre (sistemi CSR e PSC) oppure per un breve periodo (sistemi RSIR, CSIR, RSCR) durante il funzionamento del compressore.

Avvolgimento di spunto e relè

La gestione del funzionamento dell'avvolgimento e del condensatore di spunto viene affidata all'intervento di un opportuno relè (di tipo amperometrico, voltmetrico o solido).

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Guasti al relè amperometrico

Condensatore di marcia e di spunto

Inoltre, a seconda della coppia motrice di spunto e di marcia che si desidera avere, è possibile utilizzare uno o due condensatori elettrici.
Quello di spunto, con una capcità di circa 50-60 microFarad, e quello di marcia, con capacità di qualche decina di microFarad.

Compressori con alta o bassa coppia di spunto

La tabella seguente riporta i vari tipi di sistemi di avviamento per i compressori monofase e la relativa coppia di spunto

Sistema avviamento Coppia di spunto Condensatore
RSIR Bassa No
CSIR Alta 1, di spunto
PSC Bassa 1, di marcia
CSR Alta 2, marcia e spunto

A seconda del dispositivo frigorifero d'espansione è necessario disporre di un sistema d'avviamento con alta coppia di spunto (ripartenza anche con pressioni non equilibrate) o bassa coppia di spunto (ripartenza solo con pressioni equilibrate) come mostra la seguente tabella.

Dispositivo d'espansione Sistema di avviamento
Capillare RSIR - PSC
Valvola d'espansione termostatica CSIR - CSR


Compressori con motore trifase

I compressori monofase vengono utilizzati in impianti frigoriferi di media-bassa potenzialità.

Negli impianti di grossa potenza vengono utilizzati compressori con alimentazione trifase.
Per essi non è necessario alcun dispositivo d'avviamento, in quanto il motore è in grado di avviarsi sempre.
Durante l'avviamento, però, il motore può richiedere un'intensità di corrente eccessiva per la linea che lo alimenta. Per evitare tale possibilità esistono due alternative:
- avviamento stella-triangolo
- avviamento part-winding

Avviamento stella-triangolo

Nell'avviamento stella-triangolo gli avvolgimenti del motore vengono collegati a stella, fino a quando il motore non si è avviato, dopodiché viene eseguita la commutazione a triangolo.
In questo modo la tensione elettrica di alimentazione all'avvio viene ridotta (vedi tabella seguente), così come l'intensità di corrente assorbita.

Collegamento avvolgimenti Tensione funzionamento
Stella 230 V
Triangolo 400 V


Avviamento part-winding

Nell'avviamento part-winding gli avvolgimenti del motore vengono suddivisi in due parti, collegate in parallelo fra loro.
All'avviamento solo una parte degli avvolgimenti viene posta sotto tensione, in modo che la corrente richiesta alla linea sia di intensità ridotta. In seguito, una volta che il motore si è avviato, anche la seconda parte di avvolgimenti viene inserita.

© www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Privacy policy
Disclaimer
Copyright

W3C

Sistemi di avviamento del compressore

ID pagina: 271-S045
Data creazione: 08/07/2002
Ultimo aggiornamento: 16/07/2019
occhio
odierne: 1
anno: 2222
totali: 41541

+25k