Il compressore non parte

Tipi di guasti più frequenti che possono verificarsi

Fusibile - Protettore termico - Pressostato - Termostato antigelo - Termostato ambiente - Flussostato - Collegamenti elettrici - Condensatore avviamento - Avvolgimento di spunto - Resistenza del carter


Quando il compressore non parte occorre andare a verificare, oltre che la parte elettrica del compressore stesso, anche tutti i dispositivi elettrici a cui esso risulta essere collegato in serie.

Il compressore non parte e non emette alcun rumore

Guasto: Non c'è tensione ai terminali del compressore
Riparazione: Controllare la tensione ai terminali.
Controllare che il relè di avviamento funzioni correttamente

Guasto: Il fusibile di protezione del compressore è bruciato
Riparazione: Sostituire il fusibile

Guasto: Il protettore termico è guasto
Riparazione: Sostituire il protettore termico

Compressore non parte

Guasto: Il pressostato di sicurezza è guasto oppure non è tarato correttamente
Riparazione: Controllare la continuità dei contatti del pressostato. Controllare i set-point del pressostato

Guasto: Il termostato antigelo è guasto
Riparazione: Controllare la continuità dei contatti del termostato

Guasto: Il flussostato è guasto
Riparazione: Controllare la continuità dei contatti del flussostato

Guasto: Il termostato ambiente è guasto o ha la sonda mal posizionata
Riparazione: Controllare i contatti del termostato. Verificare la posizione del bulbo.

Guasto: Collegamenti elettrici errati o interrotti
Riparazione: Mediante lo schema elettrico dell'installazione verificare la correttezza e l'integrità dei collegamenti elettrici

Il compressore cerca di avviarsi, emette un ronzio ma interviene il protettore termico

Guasto: Insufficiente tensione di alimentazione
Riparazione: Misurare la tensione di alimentazione che può variare il ± 10% la tensione nominale. Ricercare le eventuali cause.

Guasto: Il condensatore di avviamento è guasto
Riparazione: Verificare con il tester se il condensatore è integro

Guasto: I collegamenti elettrici sono errati
Riparazione: Basandosi sullo schema elettrico verificare la correttezza dei collegamenti

Guasto: L' avvolgimento di spunto non viene inserito dal relè o è bruciato
Riparazione: Controllare il contatto e la bobina del relè. Verificare la resistenza dell'avvolgimento di spunto

Guasto: In un motore trifase una fase è scollegata
Riparazione: Verificare che tutti e tre i fili di fase siano collegati

Guasto: La resistenza del carter non è collegata
Riparazione: Verificare il corretto collegamento della resistenza del carter

© www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata

W3C
Il compressore non parte
ID pagina: 205 - I053
Data creazione: 01/03/2003
Ultimo aggiornamento: 20/03/2019
occhio
odierne: 2
anno: 1928
totali: 63147

+25k visite