Guasti al klixon

Perchè la protezione termoamperometrica interviene e perchè si può guastare

Sovracorrenti - Sovratemperature - Protettore termico - PTA - Termica - Verifiche elettriche - Contatto


Nei compressori più piccoli la protezione contro le sovracorrenti e le sovratemperature viene svolta dal protettore termoamperometrico (PTA), nome commerciale "klixon".

Protezione interna e protezione esterna

Il klixon è una protezione di tipo esterno.
Il suo continuo intervento provoca arresti e ripartenze del compressore non desiderate e può essere provocato da svariate cause.

Le verifiche elettriche da eseguire variano in base alla presenza o meno del componente citato nel circuito elettrico.

Cause di guasto che fanno intervenire il klixon

Le seguenti sono le possibili cause di guasto che possono provocare il continuo intervento del klixon.

Guasto: Attraverso il klixon passano correnti anomale, ad esempio a causa di errate connessioni di altri componenti
Riparazione: Controllare che la corrente che passa nel klixon sia la medesima di quella assorbita dal compressore.
Controllare che il relè di avviamento funzioni correttamente.

Guasto: La pressione di mandata del compressore è eccessivamente alta
Riparazione: Controllare la pressione di condensazione.

Guasto: Il klixon è difettoso o non è il modello adatto per quel tipo di compressore.
Riparazione: Controllare sul catalogo che il klixon sia del tipo adatto.
Controllare le caratteristiche di apertura e chiusura del contatto del klixon

Guasto: Tensione di alimentazione del compressore insufficiente.
Riparazione: Controllare che la tensione della linea di alimentazione rientri nei limiti di tolleranza per il compressore.

Guasto: Il compressore si surriscalda facilmente.
Riparazione: Accertarsi delle cause che provocano il surriscaldamento del compressore (carica,rapporto di compressione,...)

Guasto: Il compressore è di potenza troppo piccola.
Riparazione: Verificare se la pressione di aspirazione è troppo alta.

Guasto: Il compressore lavora sotto sforzo.
Riparazione: Verificare se il condensatore di marcia funziona correttamente

Guasti al klixon

Anche il klixon può andare incontro a guasti.
Può accadere che una volta intervenuto non richiuda più il contatto e quindi impedisca al compressore di ripartire. Una misura di continuità permette di risolvere l'inconveniente.

Come misurare se il klixon è guasto

Talvolta il klixon non interviene anche quando dovrebbe farlo: ad esempio quando non è ben a contatto con la carcassa del compressore e non sente la sua temperatura, oppure quando il suo contatto si è incollato a causa di un arco elettrico.

© www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata

W3C
Guasti che fanno intervenire il klixon
ID pagina: 202 - I050
Data creazione: 01/03/2003
Ultimo aggiornamento: 21/02/2021
occhio
odierne: 4
anno: 1304
totali: 22665