Guasti al termostato

Cause che lo possono mettere ko

Componente elettrico - Relè - Teleruttore - Bulbo - Contatti


Il termostato è il componente elettrico cruciale di un impianto frigorifero, dato che nella maggioranza dei casi è il responsabile dell'avvio e dell'arresto del compressore.

Ecco alcune delle cause che possono portare ad un guasto al termostato:

Principali guasti al termostato

I contatti del termostato si incollano.
Il termostato non apre più e il compressore continua a funzionare.
Per sincerarsi dell'inconveniente basta verificare con il tester la continuità dei contatti (0 ohm) quando il bulbo è mantenuto a bassa temperatura.
Il guasto è dovuto alle correnti assorbite dal compressore superiori alla portata dei contatti. In questo caso il termostato non può comandare il compressore ma è necessario un relè o un teleruttore.

Termostato guasto

Il termostato non chiude.
I contatti non permettono più il passaggio di corrente ed il compressore non può ripartire. Sui contatti si ha sempre tensione, anche quando il bulbo si trova ad alta temperature.
Il guasto può essere causato da un errato posizionamento del bulbo, dalla rottura del capillare e la conseguente fuoriuscita del gas, da un modello di termostato con campo di funzionamento non idoneo, da un deterioramento dei meccanismi interni (causa vetustà).

Il termostato apre e chiude troppo frequentemente
L'alta frequenza di intervento del termostato fa ripartire e fermare il compressore troppe volte in breve tempo (brevi cicli di marcia).
L'inconveniente può essere causato da un differenziale impostato con valori troppo bassi.

Il termostato non regola più
Il capillare ha perso la carica in quanto soggetto a microfessurazioni dovute a vibrazioni o ripetuti piegamenti.
Il soffietto del termostato si è deformato in maniera permanente e non è più in grado di azionare i contatti elettrici

Sostituzione del termostato

Per la sostituzione di un termostato in base alle sue caratteristiche consulta il catalogo.