Problemi sul tubo del liquido

Sintomi ed inconvenienti alla tubazione del refrigerante sottoraffreddato

Sintomi - Problemi - Capillare - Valvola di espansione - Vetro-spia - Perdite di carico


Se si verificano dei problemi sul tubo del liquido si potranno osservare dei sintomi comuni anche se la causa dell'inconveniente è di natura diversa.

Inconvenienti alla liquida

Queste sono alcuni dei possibili sintomi:
- La temperatura dell'aria in uscita dall'evaporatore aumenta;
- Il compressore funziona in continuazione ed è molto caldo;
- La mandata del compressore è molto calda;
- All'evaporatore giunge poco liquido;
- L'evaporatore brina poco (se la temperatura d'evaporazione è negativa) o è poco bagnato;
- Il surriscaldamento è elevato;
- La pressione di evaporazione è bassa;
- La pressione di condensazione non necessariamente è irregolare;
- Il tubo dopo il filtro disidratatore è freddo.

Esistono, poi, altri sintomi specifici a seconda della tipologia d'inconveniente che si è verificato. Essi sono:

Il capillare è brinato per quasi tutta la sua lunghezza.
Le pressioni si equilibrano lentamente quando il compressore si ferma

> Il capillare è parzialmente ostruito o schiacciato

Attraverso il vetro-spia si vedono bolle.
Il filtro è freddo

> Il filtro è intasato

Si nota una differenza di temperatura su un breve tratto di linea
> La tubazione in quel tratto è schiacciata o ostruita

Man mano che funziona, il circuito frigorifero tende ad andare in vuoto.
Quando il compressore si ferma le pressioni riescono ad equilibrarsi.
Il vetro-spia assume una colorazione gialla

> Nel circuito è presente umidità, che si gela all'interno del capillare o della valvola d'espansione

La linea è molto lunga, ha molti gomiti o curve, ha contropendenze, il diametro della tubazione è troppo piccolo.
La valvola d'espansione termostatica sibila

> Perdite di pressione eccessive dentro la tubazione.
> Formazione di gas prima del dispositivo di espansione.

© www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata

W3C
Problemi sul tubo del liquido
ID pagina: 297 - I076
Data creazione: 05/03/2003
Ultimo aggiornamento: 23/09/2019
occhio
odierne: 1
anno: 695
totali: 21020