:

Ricarica del climatizzatore e del condizionatore split

Aggiungere refrigerante: reintegro o nuova carica

Sostituzione - Carica a peso - Misura parametri - R32


Per la ricarica del climatizzatore o del condizionatore split, due sono le alternative.
Se il refrigerante perso è di poca entità è possibile fare il reintegro della carica, mentre se la perdita è più elevata è meglio procedere alla sostituzione completa della carica, soprattutto se c'è il fondato rischio che nel circuito sia entrata aria.
Se il refrigerante usato è R407C allora non sempre è possibile integrare la carica, perchè questo dipende dall'ammontare della perdita. Se invece si usa R410A o R32 allora il reintegro della carica si può fare con un po' più di tranquillità.

Attenzione: non ricaricare lo split senza prima essere sicuri che ci sia stata una fuga di gas. La perdita va cercata e riparata: poi si può ricaricare

Ricarica del climatizzatore o del condizionatore: reintegro del gas

Nel caso di reintegro prestare attenzione al tipo di refrigerante utilizzato: ricaricare un climatizzatore o un condizionatore a R22, R32, R410A non dà problemi, ma se si usano miscele (come l'R407C) è necessario avere cautela: la composizione della miscela dentro l'impianto potrebbe non essere più quella originaria e, in ogni caso, la carica va fatta liquida.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Sostituti dell'R22
R407C
R410A
R32

Ricarica del climatizzatore o del condizionatore: sostituzione del gas

Nel caso di sostituzione occorre dapprima recuperare il vecchio gas.
Poi si procede a fare il vuoto. Conviene utilizzare una pompa a doppio stadio e fare il vuoto sia dall'alta che dalla bassa pressione (quando c'è l'attacco). Il tempo d'esecuzione dipende dalla grandezza dell'impianto, ma in genere 25-30 minuti sono più che sufficienti per uno split. Raggiungere un livello di vuoto di mezzo millibar è un ottimo risultato.

Ricarica split

Per verificare la tenuta dell'impianto controllare con il vuotometro che il livello di vuoto raggiunto venga mantenuto nel tempo. Maggiore è il tempo di osservazione più sicuri si è della tenuta. Comunque un minimo di 30 minuti sono sempre necessari.
Per avere maggiore sicurezza sulla tenuta è meglio mettere in pressione il circuito con azoto secco, ad una pressione sempre inferiore a quella massima ammissibile indicata sui dati di targa del climatizzatore.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Fare il vuoto nel circuito
Pompa del vuoto

Ricarica del climatizzatore o del condizionatore a peso o con la misura dei parametri

Per la ricarica del climatizzatore o del condizionatore a peso attenersi alle indicazioni del costruttore.
Poiché essa non è sempre è agevole da fare se il climatizzatore è già montato, per la carica non a peso è necessario tenere presente la temperatura dell'ambiente in cui si esegue l'operazione. Soprattutto quando essa avviene fuori stagione: con basse temperature (18-23 °C) le pressioni dell'impianto risulteranno più basse del solito e può accadere che l'evaporatore brini. Ma ciò è normale.

Come riferimento si consideri che la temperatura di evaporazione deve essere sui 5 °C quando l'aria dell'ambiente climatizzato è circa di 25 °C. Se quest'ultima è più bassa anche quella di evaporazione diminuisce. La temperatura di condensazione è di circa 15 °C superiore a quella dell'aria esterna. Le pressioni dipendono dal tipo di refrigerante utilizzato e sono ricavabili dalle apposite tabelle.

Per ottimizzare la carica riferirsi anche alla temperatura dell'aria che esce dall'unità interna (circa 15 °C meno di quella dell'aria del locale climatizzato), al valore del surriscaldamento e del sottoraffreddamento.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Temperatura
Pressioni di lavoro

Ricarica del climatizzatore o del condizionatore a R32

Se si deve intervenire su un clima a R32 bisogna prestare attenzione alle operazioni che si compiono perchè questo refrigerante risulta essere leggermente infiammabile. Va maneggiato, quindi, con particolare attenzione.

© www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Privacy policy
Disclaimer
Copyright

W3C

Ricarica del climatizzatore e condizionatore split

ID pagina: 418 - I099
Data creazione: 18/05/2003
Ultimo aggiornamento: 21/07/2018
occhio
odierne: 1
anno: 1600
totali: 55154

+25k