Smaltimento Retrofit Sostituti R22

Possibili refrigeranti alternativi

R407C - R410A - R32 - R417A - R419A - R422A - R422D - R427A - R428A - R434A - R438A


Dal 1 gennaio 2015 è completamente proibito l'uso dell'R22, anche se riciclato o recuperato. Anche tutte le miscele che contengono l'R22, di conseguenza, vengono proibite. La proibizione è dovuta all'impatto ambientale dell'R22.

Il divieto di utilizzo dell'R22 e delle miscele che lo contengono è sancito dal Regolamento Europeo 1005/09.

bombola_R22


Sono molte le proposte di sostituti dell'R22 per il retrofit di questo HCFC.
Tuttavia i circuiti frigoriferi che contengono R22 possono continuare a funzionare purchè non necessitino di alcun rabbocco di refrigerante.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Sanzioni CFC e HCFC

Smaltimento R22

Quando in un circuito a R22 vi è carenza di gas refrigerante, non è possibile eseguire un rabbocco. L'R22 va recuperato e si deve procedere al suo adeguato smaltimento. Sul vecchio circuito si deve eseguire un retrofit oppure esso va smantellato e sostituito con uno nuovo.
Secondo la legislazione italiana, le operazioni di recupero, trasporto, raccolta, riciclo, rigenerazione e smaltimento delle sostanze ozono-lesive, come l'R22, devono essere eseguite dai Centri di Raccolta Autorizzati istituiti nell’ambito degli Accordi di Programma conclusi con il Ministero dell’Ambiente ed il Ministero dello Sviluppo Economico.
Le aziende che eseguono assistenza e manutenzione che effettuano tali operazioni e quelle previste dall’articolo 11 del Regolamento (CE) n.1005/2009 devono associarsi ai Centri di Raccolta Autorizzati esistenti, oppure stipulare un nuovo Accordo di Programma, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della Legge 549/93. Inoltre devono adempiere agli obblighi in materia di gestione dei rifiuti.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

La Direttiva PED in breve

R407C

Soprattutto in passato l' R407C è stato ritenuto il refrigerante più idoneo per l'utilizzo nei medesimi circuiti funzionanti a R22, senza dover apportare modifiche significative alla componentistica. Però, a causa di alcune problematiche gestionali di tale gas, con il tempo si sono affermati nuovi tipi di refrigeranti.
L'R407C è una miscela zeotropa ternaria di HFC (R32/R125/R134a, composizione: 23/25/52). Va abbinata con un olio di tipo sintetico e richiede una carica sempre liquida.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Gli idrocarburi
Gli HFO

R410A

L' R410A è stato il refrigerante che ha sostituito l'R22 negli impianti di condizionamento. Esso necessita, però, date le sue più elevate pressioni, della riprogettazione dei circuiti frigoriferi e di una scelta di componenti con specifiche caratteristiche. Risulta adatto, quindi, per le nuove apparecchiature e non è adatto per il retrofit dell'R22.
Ad esempio nel settore della climatizzazione residenziale (split-service) per molti anni la soluzione  per sostituire l'R22 è caduta proprio sull'R410A.
L'R410A è una miscela binaria quasi azeotropa di HFC (R32/R125, composizione: 50/50). Va abbinata con un olio sintetico. Si può caricare anche in fase gassosa.

R32

A causa dell'eliminazione dei refrigeranti con GWP più alto, l'R410A è sato proibito a favore dell'R32 nelle piccole apparecchiature per il condizionamento domestico. Nemmeno l'R32 è adatto per il retrofit dell'R22, lavorando anch'esso con pressioni molto più alte ed essendo anche leggermente infiammabile.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Usare R410A o R32

Sostituti per il retrofit

Il mercato propone diversi altri tipi di miscele, idonee a sostituire l'R22 a seconda del tipo di applicazione e dei componenti frigoriferi usati. Esse sono idonee per il retrofit.

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Refrigeranti per il retrofit

R417A

L'R417A è una miscela zeotropa ternaria di HFC e HC (R125/R134a/R600, composizione: 47/50/3) che, contenendo butano, permette l'utilizzo di olio minerale. La carica va fatta liquida. Non è consigliabile impiegarlo in impianti con evaporatori allagati, con separatore di liquido o con compressore centrifugo. La sua temperatura critica è di 87 °C, il glide è di circa 5 °C.

R419A

L'R419A è una miscela ternaria zeotropa composta da R125, R134a, E170 (77/19/4). Contenendo etere dimetilico E170 (che è un composto organico) anch'essa può essere utilizzata con oli minerali o alchilbenzenici.

R422A

L'R422A è una miscela ternaria zeotropa composta da R125, R134a e R600a (composizione 85/12/3) che sostituisce l'R22 e l'R502 in refrigerazione commerciale alle basse temperature. Nell'operazione di retrofit dell'R22 è necessario sostituire il dispositivo di espansione, mentre nel retrofit dell'R502 va solamente regolata la vecchia valvola per ottenere il surriscaldamento desiderato. L'olio non va cambiato. Non è consigliabile impiegarlo in impianti con evaporatori allagati, con separatore di liquido o con compressore centrifugo. Può essere rabboccato in caso di perdite ma la carica va fatta sempre in forma liquida. L'R422A risulta avere una capacità frigorifera maggiore fino al 15% rispetto all'R22 e presenta temperature di mandata significativamente inferiori, fatto che può portare ad una maggiore durata del compressore. Ha una temperatura critica di 71,7 °C e presenta un glide di circa 3 °C.

R422D

L'R422D è una miscela ternaria zeotropa composta da R125, R134a e R600a (composizione 65/32/3) che sostituisce l'R22 nei grossi impianti di condizionamento, nei chiller e nella refrigerazione non a bassa temperatura. Lavora con olio minerale. Ha un glide di circa 4 °C; la sua temperatura critica è di 79,6 °C. In caso di perdite dl circuito si può reintegrare la carica (in forma liquida).

R427A

L'R427A è una miscela quaternaria zeotropa composta da R134a, R125, R32 e R143a (composizione 50/25/15/10). Sostituisce l'R22 sia negli impianti di refrigerazione che in quelli di condizionamento e nelle pompe di calore. Lavora con olio sintetico anche se può accettare piccole quantità di olio minerale o alchilbenzenico come residuo dell'operazione di retrofit. Ha una temperatura critica di 86,8 °C e presenta un glide di circa 7 °C. Va caricato in forma liquida.

R428A

L'R428A è una miscela quaternaria di R125/R143a/R290/R600a (composizione 77,5/20/0,6/1,9) quasi azeotropa adatta a sostituire l'R22 alle basse temperature in refrigerazione commerciale. Rispetto ad esso presenta una capacità frigorifera migliore ed ha una temperatura di mandata inferiore. Può lavorare con olio minerale.

R434A

L'R434A è una miscela formata da 4 componenti (R125/R143a/R134a/R600a, composizione: 63,2/18/16/2,8) in grado di sostituire l'R22 negli impianti di condizionamento e nella refrigerazione commerciale a bassa e media temperatura. Non richiede, come l'R507, la sostituzione del compressore e del condensatore. Può lavorare con olio minerale, alchilbenzenico o POE. Ha un glide (circa 2 °C) limitato per cui talvolta può essere utilizzato anche con gli evaporatori allagati.
A secconda delle caratteristiche del circuito frigorifero può richiedere la ri-taratura del dispositivo di espansione o la sua sostituzione con uno adatto per R404A. In caso di impianti a medie e alte temperature il capillare va sempre sostituito. Rispetto all'R22 ha temperature di scarico molto più basse.
La sua carica va fatta in forma liquida. Secondo alcuni può essere impiegato per integrare la carica di R22 quando è insufficiente.

R438A

L'R438A è una miscela formata da 5 componenti (R32/R134a/R125/R600/R601a, composizione: 8/44/45/2/1) in grado di sostituire l'R22 nei chiller in cui la valvola d'espansione sia stata dimensionata in maniera strettamente sufficiente alla capacità richiesta. Esso è stato progettato in modo da avere caratteristiche termo-fisiche simili all'R22 in modo tale che pressioni, temperature di lavoro, set-point dell'impianto e dispositivo d'espansione possano rimanere invariati nell'operazione di retrofit. La capacità frigorifera e l'efficienza energetica sono comparabili a quelle dell'R22. La temperatura di mandata è inferiore a quella dell'R22.

 © www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Privacy policy
Disclaimer
Copyright

W3C

Smaltimento Retrofit Sostituti R22

ID pagina: 450 - A135
Data creazione: 23/02/2003
Ultimo aggiornamento: 25/02/2025
Visite
odierne: 3
anno: 1625
totali: 60345

+25k