Come sostituire il filtro disidratatore in rame

Posizione, brasatura, collegamento con il capillare

Verticale - Obliquo - Flusso refrigerante - Caldo - Brinato - Capillare


Quando si deve sostituire il filtro in rame o per la sua installazione sulla linea del liquido occorre seguire alcune indicazioni.

Installazione del filtro

Se il materiale contenuto nel filtro è a granuli e se essi non sono mantenuti pressati da una molla è preferibile che il filtro non venga installato orizzontalmente.
La posizione da preferire è quella verticale ma, se sussistono problemi di spazio per la sua collocazione, è accettabile anche quella obliqua.
Comunque il flusso del refrigerante al suo interno deve essere sempre dall'alto verso il basso.

Filtro installato male

In caso contrario il passaggio del liquido è causa di sfregamenti tra i granuli del materiale adsorbente.

Inoltre è preferibile non installare il filtro vicino a fonti di calore, in modo che la sua temperatura rimanga poco al di sopra di quella ambiente.

Filtro ostruito

Se il filtro risulta molto freddo o addirittura brinato significa che esso è ostruito e quindi va sicuramente sostituito.
Se il filtro funziona bene allora l'ingresso e l'uscita del filtro devono essere alla stessa temperatura.

Filtro e capillare

Molte volte l'uscita del filtro viene collegata direttamente al tubo capillare.
Occorre porre attenzione quando si introduce il capillare stesso all'interno del filtro, in modo da non forare la retina che funge da elemento filtrante.
Solitamente la distanza di tale retina dall'imboccatura del filtro è di circa 1,5 - 2 cm e pertanto il capillare non va introdotto per una lunghezza maggiore dentro al filtro.
Attenzione va fatta anche nella brasatura del filtro con il capillare in quanto, se si eccede con il materiale d'apporto, c'è il rischio di ostruire il capillare stesso.



© www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Privacy policy
Disclaimer
Copyright

W3C

Come sostituire il filtro disidratatore in rame

ID pagina: 063 - I010
Data creazione: 15/02/2003
Ultimo aggiornamento: 04/02/2017
occhio
odierne: 4
anno: 906
totali: 17032