Alta tecnologia per conservare l'uomo di ghiaccio

 

Nell'igloo di Fred puoi trovare anche

 
   
     
 

Un impianto sofisticatissimo
per conservare
la Mummia del Similaun

 
     

La Mummia del Similaun, Ötzi, risale a circa 5300 anni fa e viene attualmente conservata presso il Museo Archeologico di Bolzano attraverso un sofisticatissimo impianto di refrigerazione.

La temperatura di conservazione deve essere stabilmente fissa su -6 °C con una percentuale di umidità dell'aria prossima al 100%.

 L'impianto di refrigerazione è a fluido secondario: all'interno delle sei pareti della cella di conservazione scorre una soluzione di acqua glicolata che viene raffreddata mediante un impianto frigorifero funzionante ad R22.

L'acqua glicolata, la cui temperatura si aggira attorno a -7 °C, viene raccolta in un grosso serbatoio e raffreddata grazie ad un evaporatore a piastre. Il serbatoio funge anche da miscelatore tra l'acqua fredda proveniente dall'evaporatore e quella più calda di ritorno dalla cella di conservazione.

La condensazione dell'R22 avviene in uno scambiatore a fascio tubiero grazie all'acqua raffreddata da un condensatore evaporativo.

L'impianto frigorifero è dotato di un compressore semiermetico da 11 kW, che in caso di guasto viene automaticamente sostituito da un secondo compressore di riserva di uguali caratteristiche. Il sistema di regolazione è gestito da un PLC, che assicura il funzionamento delle apparecchiature in base ad un sofisticato sistema di rilevazione dei parametri di funzionamento dell'impianto e delle caratteristiche termoigrometriche e di inquinamento dell'aria della cella di conservazione.

L'alimentazione elettrica viene assicurata anche in caso di black-out da una serie di batterie e da un gruppo elettrogeno diesel.

 


 

   

Pagina 300I079

© www.interfred.it  09 III 2003  - Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata - 4703 visitatori dal 21 V 2007

Visite pagina

2007

527

2008

1945

2009

3116

2010

3800

2011

4621

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018