R134a, R1234yf e R1234ze

Relazione pressione e temperatura di saturazione


La seguente tabella permette di trovare la pressione manometrica corrispondente ad una data temperatura di saturazione per i refrigeranti R134a, R1234yf e R1234ze.

Pressione di vuoto

Per ciascun refrigerante sono evidenziate le pressioni di vuoto.
I valori di pressione e temperatura, in alcuni casi, sono stati arrotondati.

R134a R1234yf R1234ze
Temperat. (°C) Press. (bar) Press. (bar) Press. (bar)
-50 -0,71 -0,64 -0,80
-45 -0,61 -0,53 -0,73
-40 -0,49 -0,39 -0,65
-35 -0,34 -0,22 -0,53
-30 -0,16 -0,02 -0,40
-29,5 - 0,00 -
-26,4 0,00 - -
-25 0,06 0,21 -0,23
-20 0,33 0,50 -0,04
-19 - - 0,00
-15 0,64 0,82 0,19
-10 1,00 1,20 0,46
-5 1,43 1,64 0,78
0 1,92 2,14 1,15
+5 2,49 2,72 1,58
+10 3,14 3,36 2,07
+15 3,88 4,09 2,63
+20 4,71 4,90 3,26
+25 5,65 5,81 3,97
+30 6,69 6,82 4,77
+35 7,86 7,94 5,66
+40 9,16 9,17 6,65
+45 10,59 10,52 7,75
+50 12,18 12,01 8,96