R448A e R449A

Relazione pressione e temperatura di saturazione


La seguente tabella permette di trovare la pressione manometrica corrispondente ad una data temperatura di saturazione per i refrigeranti R448A e R449A.

Per essi, è possibile trovare la temperatura corrispondente ad una data pressione manometrica di rugiada (per il calcolo del surriscaldamento) o di bolla (per il calcolo del sottoraffreddamento).

Pressione di vuoto

Per ciascun refrigerante sono evidenziate le pressioni di vuoto.
I valori di pressione e temperatura, in alcuni casi, sono stati arrotondati.

R448A R449A
Temper. (°C) Press. (bar) Press. (bar)
bolla rugiada bolla rugiada
-50 -0,23 -0,44 -0,17 -0,40
-46 0,00 -0,30 0,00 -0,26
-45 0,07 -0,27 0,06 -0,22
-40 0,26 -0,06 0,34 0,00
-39,8 0,33 0,00 - -
-35 0,58 0,20 0,67 0,28
-30 0,96 0,52 1,07 0,61
-25 1,41 1,05 1,53 0,99
-20 1,92 1,31 2,07 1,45
-15 2,53 1,82 2,70 1,98
-10 3,22 2,41 3,41 2,60
-5 4,01 3,09 4,23 3,31
0 4,90 3,87 5,16 4,13
+5 5,92 4,76 6,20 5,06
+10 7,05 5,76 7,37 6,11
+15 8,31 6,90 8,68 7,29
+20 9,72 8,17 10,13 8,61
+25 11,29 9,59 11,75 10,09
+30 13,01 11,18 13,52 11,74
+35 14,91 12,94 15,47 13,57
+40 16,98 14,88 17,61 15,59
+45 19,26 17,04 19,95 17,82
+50 21,72 19,41 22,49 20,28