R12 e R22

Relazione pressione-temperatura di saturazione


La seguente tabella permette di trovare la pressione manometrica corrispondente ad una data temperatura di saturazione per i refrigeranti R12 e R22

Pressione di vuoto

Per ciascun refrigerante sono evidenziate le pressioni di vuoto.
I valori di pressione e temperatura, in alcuni casi, sono stati arrotondati.

R12 R22
Temperat. (°C) Pressione (bar) Pressione (bar)
-50 -0,62 -0,37
-45 -0,51 -0,19
-40,8 0,00
-40 -0,37 0,04
-35 -0,17 0,31
-30 0,64
-29,8 0,00
-25 0,23 0,95
-20 0,50 1,45
-15 0,82 1,95
-10 1,18 2,54
-5 1,59 3,21
0 2,07 4,00
+5 2,61 4,87
+10 3,22 5,84
+15 3,90 6,93
+20 4,65 8,15
+25 5,50 9,51
+30 6,35 11,01
+35 7,45 12,73
+40 8,60 14,47
+45 9,80 16,53
+50 11,13 18,61


© www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Vietata ogni riproduzione, anche parziale, se non autorizzata

W3C
R12 e R22: relazione p/t saturazione
ID pagina: 501 - A173
Data creazione: 21/03/2021
Ultimo aggiornamento: -
Visite
odierne: 1
anno: 492
totali: 7705