R32, R407C e R410A

Relazione pressione e temperatura di saturazione


La seguente tabella permette di trovare la pressione manometrica corrispondente ad una data temperatura di saturazione per i refrigeranti R32, R410A e R407C.

Per l'R407C è possibile trovare la temperatura corrispondente ad una data pressione manometrica di rugiada (per il calcolo del surriscaldamento) o di bolla (per il calcolo del sottoraffreddamento).
Per l'R410A, dato il glide trascurabile, è stata riportata una sola temperatura.

Pressione di vuoto

Per ciascun refrigerante sono evidenziate le pressioni di vuoto.
I valori di pressione e temperatura, in alcuni casi, sono stati arrotondati.

R32 R410A R07C
Temper. (°C) Press. (bar) Press. (bar) Press. (bar)
bolla rugiada
-50 0,11 0,11 -0,27 -0,51
-45 0,41 0,42 -0,07 -0,35
-44,3 - - 0,00 -0,30
-40 0,78 0,78 0,19 -0,16
-37,1 - - 0,39 0,00
-35 1,22 1,22 0,49 0,08
-30 1,74 1,74 0,86 0,37
-25 2,35 2,34 1,29 0,88
-20 3,06 3,05 1,79 1,13
-15 3,88 3,86 2,36 1,62
-10 4,83 4,79 3,03 2,18
-5 5,91 5,86 3,80 2,84
0 7,14 7,06 4,67 3,59
+5 8,52 8,42 5,65 4,41
+10 10,08 9,95 6,75 5,44
+15 11,82 11,65 7,99 6,56
+20 13,76 13,55 9,36 7,79
+25 15,91 15,65 10,89 9,19
+30 18,28 17,98 12,58 10,75
+35 20,90 20,54 14,44 12,48
+40 23,78 23,36 16,48 14,40
+45 26,94 26,45 18,71 16,53
+50 30,40 29,84 21,15 18,86