R290,R600a,R717,R744

Relazione pressione e temperatura di saturazione per i refrigeranti naturali


La seguente tabella permette di trovare la pressione manometrica corrispondente ad una data temperatura di saturazione per i refrigeranti naturali R290 (propano), R600a (isobutano), R717 (ammoniaca), R744 (anidride carbonica).

Pressione di vuoto

Per ciascun refrigerante sono evidenziate le pressioni di vuoto.
I valori di pressione e temperatura, in alcuni casi, sono stati arrotondati.

Pressione e temperatura critica
per la CO2

Per l'anidride carbonica CO2 (R744) i valori son riportati fino a quelli del suo punto critico corrispondente ad una temperatura di 31 °C e una pressione di 72,8 bar relativi.

R290 R600a R717 R744
Temp.
(°C)
Press.
(bar)
Press.
(bar)
Press.
(bar)
Press.
(bar)
-50 -0,30 -0,83 -0,61 5,82
-45 -0,11 -0,78 -0,47 7,32
-42,1 0,00 - - -
-40 0,11 -0,72 -0,30 9,05
-35 0,37 -0,63 -0,08 11,03
-33,3 - - 0,00 -
-30 0,68 -0,54 0,18 13,28
-25 1,03 -0,42 0,50 15,84
-20 1,44 -0,28 0,89 18,70
-15 1,92 -0,11 1,35 21,91
-12 - 0,00 - -
-10 2,45 0,08 1,90 25,49
-5 3,06 0,31 2,51 29,46
0 3,75 0,57 3,26 33,85
+5 4,51 0,86 4,15 38,69
+10 5,37 1,20 5,14 44,02
+15 6,32 1,59 6,26 49,87
+20 7,37 2,02 7,55 56,29
+25 8,52 2,50 9,00 63,34
+30 9,79 3,04 10,67 71,14
+31 - - - 72,80
+35 11,18 3,65 12,49 -
+40 12,70 4,31 14,52 -
+45 14,34 5,04 16,80 -
+50 16,13 5,85 19,29 -