R404A e R507A

Relazione pressione e temperatura di saturazione


R404A


La tabella sotto riportata permette di trovare la pressione manometrica corrispondente ad una data temperatura di saturazione per i refrigeranti R404A e R507A.

Per l'R404A è possibile trovare la temperatura corrispondente ad una data pressione manometrica di rugiada (per il calcolo del surriscaldamento) o di bolla (per il calcolo del sottoraffreddamento).

Igloo Nell'igloo di Fred trovi anche

Tabelle p/t per i refrigeranti

Pressione di vuoto

Nella tabella riportata sotto, per l'R404A e l'R454A e l'R454C sono evidenziate le pressioni di vuoto.

Relazione pressione-temperatura

I valori di pressione e temperatura, in alcuni casi, sono stati arrotondati.
Nella tabella, nella prima colonna si può leggere la temperatura di evaporazione o condensazione, utili per il calcolo del surriscaldamento o del sottoraffreddamento; nelle altre colonne la pressione di evaporazione o condensazione del refrigerante considerato.

Tabella p/t R404A R507A
Temperat. (°C) Pressione (bar) Press.
(bar)
bolla rugiada
-50 -0,14 -0,16 -0,12
-47,2 0,00 -0,05 -
-46,7 - - 0,00
-46,4 0,05 0,00 -
-45 0,09 0,07 0.11
-40 0,34 0,30 0,37
-35 0,67 0,62 0,71
-30 1,06 1,01 1,11
-25 1,53 1,47 1,58
-20 2,06 1,99 2,13
-15 2,68 2,60 2,77
-10 3,38 3,29 3,48
-5 4,18 4,09 4,31
0 5,09 4,99 5,23
+5 6,12 6,00 6,27
+10 7,26 7,14 7,44
+15 8,54 8,42 8,75
+20 9,96 9,83 10,20
+25 11,54 11,40 11,80
+30 13,27 13,13 13,57
+35 15,19 15,04 15,53
+40 17,28 17,13 17,67
+45 19,58 19,43 20,02
+50 22,09 21,94 22,58


 © www.interfred.it - Internet del freddo - Tutti i diritti riservati
Privacy policy
Disclaimer
Copyright

W3C

R404A, R507A: relazione p/t saturazione

ID pagina: 504 - A176
Data creazione: 27/03/2021
Ultimo aggiornamento: -
Visite
odierne: 1
anno: 3886
totali: 20431